выравнивание уровня напряжения 10кВ - вероятно, есть стандартное и не затратное решение
Максим Offline
Максим
  Профессор
Сообщений: 444
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 1/13/2009(UTC)
Откуда: Волгоград
#1
Thursday, May 14, 2020 1:51:52 PM(UTC)
Друзья, вероятно и не по адресу... но, считаю, что на форуме есть технари и, возможно, многие уже решили задачку.
А проблемка такая. От ПС110/10 в потребительское ТП 10/0,4 идёт две линии с разных СШ, линии 10 кВ - разной длины (по 10 -15 км) ну и напряжение у потребителя на ГБП (в конце линии) "пляшет" - от 9,8 кВ до 10,5 кВ. В зависимости от загрузки линий 10кВ. Не предсказуемо.
А надо переключаться частенько между двумя вводами (вакуумные выключатели установлены). и не всегда это приятно из-за перетока между вводами - иногда происходят понятные негативы (в т.ч. срабатывает всякого рода автоматика на потребительских устройствах), сопряженные с отключением ЭПУ внутри у потребителя.
Так называемые схемы "ПАРН" или чтой то похожее - не катит. Надо именно, оптимизировать напряжение на вводах 10кВ в момент переключения. И пусть даже в моменте это будет либо 9кВ, либо 11кВ (утрирую). Задача - выравнивание напряжения в момент переключения. Ну, и, понятно - надо бы бюджетное решение. Затратные схемы - сам понимаю - и я их знаюSad
Отредактировано пользователем Thursday, May 14, 2020 9:14:32 PM(UTC)  | Причина: Не указана
Женский алкоголизм неизлечим, в отличие от мужского, который лечится на протяжении всей жизни.
bakal2010 Offline
bakal2010
  Академик
Сообщений: 1,121
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 3/3/2011(UTC)
#2 Friday, May 15, 2020 8:07:07 AM(UTC)
Таких устройств для 6-10 кВ не существует, ну разве что трансы себе 10/10 с РПН поставить, но и это не избавит от перетока при включении в параллель, даже ненадолго.
Энергетикам-сетевикам тяжело - они при жизни в котле варятся.
Эти трое всегда поддержат-Jack Daniel's, Jim Beam, Johnny Walker
Oval Offline
Oval
  Академик
Сообщений: 1,782
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/23/2004(UTC)
#3
Monday, May 18, 2020 7:47:48 AM(UTC)
Если эти переключения не нравятся частотно-регулируемому приводу, то могу предположить что в момент переключения меняется фаза (на единицы градусов конечно) и обрывается синхронизация в его мозгах.
Тогда возможно попытаться подобрать реактор на более короткую линию который это дело выправит.
Хотя секционные фазы от конфигурации внешней сети тоже будут меняться...
[quote author=LENA_KRYSANOVA link=board=askue;num=1164280069;start=0#11 date=11/24/06 - 17:57:24]Потребителей нельзя баловать, а то они воровать э/э начинают.[/quote]
Пользователи, просматривающие эту тему
Guest
Перейти  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.