Автор: DimaZ Перейти к цитате
После осуществления тех. присоединения потребитель разделил земельный участок на два участка. Должна ли делиться при этом мощность и применяться однократность тех. присоединения? Или возникший второй участок следует рассматривать как вновь образованный, в отношении которого тех. присоединение не производилось, и процедуру тех. присоединения можно осуществлять?


Посмотрите в статьях 11.4 и 11.5 земельного кодекса.
Возможно надо ориентироваться на то, как разделили участок. Если остался старый участок в новых границах, то техприсоединение действует для него, а для нового участка нужно новое присоединение.
 1 пользователь поблагодарил Aleksandr за этот пост.
DimaZ оставлено 6/1/2020(UTC)
Techpris Offline
Techpris
  Бывалый
Сообщений: 58
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/12/2019(UTC)
#702
Sunday, May 31, 2020 12:36:37 PM(UTC)
Автор: DimaZ Перейти к цитате
После осуществления тех. присоединения потребитель разделил земельный участок на два участка. Должна ли делиться при этом мощность и применяться однократность тех. присоединения? Или возникший второй участок следует рассматривать как вновь образованный, в отношении которого тех. присоединение не производилось, и процедуру тех. присоединения можно осуществлять?

Если в процессе межевания участка никак не оговорен процесс разделения мощности, то СО не вправе делить мощность по своему усмотрению.Если на вновь образованном земельном участке нет подключенных энергопринимающих устройств, то следует осуществлять процедуру ТП. Если подключенные э/у есть, то тогда либо уведомление об однократности, либо увеличение мощности, в зависимости от ситуации.

 1 пользователь поблагодарил Techpris за этот пост.
DimaZ оставлено 6/1/2020(UTC)
DimaZ Offline
DimaZ
  Бывалый
Сообщений: 68
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/7/2018(UTC)
#703
Wednesday, August 26, 2020 8:19:45 AM(UTC)
Есть ли необходимость прописывать в ТУ обязанность сетевой установить учет в случае, если потребитель увеличивает величину максимальной мощности и у него уже есть допущенный в эксплуатацию прибор учета?
Techpris Offline
Techpris
  Бывалый
Сообщений: 58
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/12/2019(UTC)
#704
Wednesday, August 26, 2020 2:55:26 PM(UTC)
Автор: DimaZ Перейти к цитате
Есть ли необходимость прописывать в ТУ обязанность сетевой установить учет в случае, если потребитель увеличивает величину максимальной мощности и у него уже есть допущенный в эксплуатацию прибор учета?

Если учёт требует замены, то да.
Alvost Offline
Alvost
  Крутой
Сообщений: 122
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 5/21/2019(UTC)
#705
Thursday, August 27, 2020 3:24:15 AM(UTC)
Автор: Techpris Перейти к цитате
Автор: DimaZ Перейти к цитате
Есть ли необходимость прописывать в ТУ обязанность сетевой установить учет в случае, если потребитель увеличивает величину максимальной мощности и у него уже есть допущенный в эксплуатацию прибор учета?

Если учёт требует замены, то да.

в любом случае прописывайте и ставьте свой (ну если до этого он был не на вашем балансе)

Techpris Offline
Techpris
  Бывалый
Сообщений: 58
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/12/2019(UTC)
#706
Thursday, August 27, 2020 6:54:38 AM(UTC)
Автор: Alvost Перейти к цитате
Автор: Techpris Перейти к цитате
Автор: DimaZ Перейти к цитате
Есть ли необходимость прописывать в ТУ обязанность сетевой установить учет в случае, если потребитель увеличивает величину максимальной мощности и у него уже есть допущенный в эксплуатацию прибор учета?

Если учёт требует замены, то да.

в любом случае прописывайте и ставьте свой (ну если до этого он был не на вашем балансе)


Получается, что если существующий учёт заявителя соответствует всем требованиям, он должен его демонтировать и платить за новый учёт, который будет уже сетевой?)

Alvost Offline
Alvost
  Крутой
Сообщений: 122
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 5/21/2019(UTC)
#707
Thursday, August 27, 2020 7:36:51 AM(UTC)
Автор: Techpris Перейти к цитате
Автор: Alvost Перейти к цитате
Автор: Techpris Перейти к цитате
Автор: DimaZ Перейти к цитате
Есть ли необходимость прописывать в ТУ обязанность сетевой установить учет в случае, если потребитель увеличивает величину максимальной мощности и у него уже есть допущенный в эксплуатацию прибор учета?

Если учёт требует замены, то да.

в любом случае прописывайте и ставьте свой (ну если до этого он был не на вашем балансе)


Получается, что если существующий учёт заявителя соответствует всем требованиям, он должен его демонтировать и платить за новый учёт, который будет уже сетевой?)


заявитель может его оставить как контрольный, рано или поздно сетевой придется ставить свой, так уж лучше по договору тех. приса.

Techpris Offline
Techpris
  Бывалый
Сообщений: 58
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/12/2019(UTC)
#708
Wednesday, September 2, 2020 9:34:56 PM(UTC)
Автор: DimaZ Перейти к цитате

рано или поздно сетевой придется ставить свой

А зачем? По актам учёт заявителя, на каком основании сетевой его ставить?
bakal2010 Offline
bakal2010
  Академик
Сообщений: 1,139
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 3/3/2011(UTC)
#709 Thursday, September 3, 2020 3:41:58 AM(UTC)
Автор: Alvost Перейти к цитате
Автор: Techpris Перейти к цитате
Автор: Alvost Перейти к цитате
Автор: Techpris Перейти к цитате
Автор: DimaZ Перейти к цитате
Есть ли необходимость прописывать в ТУ обязанность сетевой установить учет в случае, если потребитель увеличивает величину максимальной мощности и у него уже есть допущенный в эксплуатацию прибор учета?

Если учёт требует замены, то да.

в любом случае прописывайте и ставьте свой (ну если до этого он был не на вашем балансе)


Получается, что если существующий учёт заявителя соответствует всем требованиям, он должен его демонтировать и платить за новый учёт, который будет уже сетевой?)


заявитель может его оставить как контрольный, рано или поздно сетевой придется ставить свой, так уж лучше по договору тех. приса.



не забывайте, что по ПРР учет должен встать на тоже место.
Энергетикам-сетевикам тяжело - они при жизни в котле варятся.
Эти трое всегда поддержат-Jack Daniel's, Jim Beam, Johnny Walker
DimaZ Offline
DimaZ
  Бывалый
Сообщений: 68
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/7/2018(UTC)
#710
Tuesday, October 13, 2020 11:10:04 AM(UTC)
Контрагент просит расторгнуть договор на тех. присоединение по соглашению сторон. Вправе ли мы (сетевая) включить в соглашение, что плата за тех. присоединение возвращается контрагенту за вычетом суммы на подготовку и выдачу тех. условий. Так как мощность была свыше 15 кВт, то можем ли мы рассчитать сумму на подготовку и выдачу тех. условий по формуле:
С1.1тахМ - подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий Заявителю (ТУ). Х (умножить) на Максимальную мощность присоединяемого ЭПУ

С1.1 - ставка из приказа службы по тарифам.
Techpris Offline
Techpris
  Бывалый
Сообщений: 58
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/12/2019(UTC)
#711
Wednesday, October 14, 2020 10:14:49 PM(UTC)
Автор: DimaZ Перейти к цитате
Контрагент просит расторгнуть договор на тех. присоединение по соглашению сторон. Вправе ли мы (сетевая) включить в соглашение, что плата за тех. присоединение возвращается контрагенту за вычетом суммы на подготовку и выдачу тех. условий. Так как мощность была свыше 15 кВт, то можем ли мы рассчитать сумму на подготовку и выдачу тех. условий по формуле:
С1.1тахМ - подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий Заявителю (ТУ). Х (умножить) на Максимальную мощность присоединяемого ЭПУ

С1.1 - ставка из приказа службы по тарифам.

Вопрос неоднозначный, но мы делаем так.


 1 пользователь поблагодарил Techpris за этот пост.
DimaZ оставлено 10/15/2020(UTC)
Alvost Offline
Alvost
  Крутой
Сообщений: 122
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 5/21/2019(UTC)
#712
Thursday, October 15, 2020 4:00:36 AM(UTC)
Автор: Techpris Перейти к цитате
Автор: DimaZ Перейти к цитате
Контрагент просит расторгнуть договор на тех. присоединение по соглашению сторон. Вправе ли мы (сетевая) включить в соглашение, что плата за тех. присоединение возвращается контрагенту за вычетом суммы на подготовку и выдачу тех. условий. Так как мощность была свыше 15 кВт, то можем ли мы рассчитать сумму на подготовку и выдачу тех. условий по формуле:
С1.1тахМ - подготовка и выдача сетевой
организацией технических условий Заявителю (ТУ). Х (умножить) на Максимальную мощность присоединяемого ЭПУ

С1.1 - ставка из приказа службы по тарифам.

Вопрос неоднозначный, но мы делаем так.



делаем также, но учитываем по каким ставкам была стоимость договора:по стандартизированным тарифным ставкам или
ставкам за единицу максимальной мощности.




 1 пользователь поблагодарил Alvost за этот пост.
DimaZ оставлено 10/15/2020(UTC)
DimaZ Offline
DimaZ
  Бывалый
Сообщений: 68
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/7/2018(UTC)
#713
Friday, January 29, 2021 10:52:02 AM(UTC)
Здравствуйте, коллеги! С учетом изменений ПТП в части порядка присоединения физ лиц до 15 кВт и юр. лиц до 150 кВт хотелось бы узнать вашу практику работы с такими категориями заявителей. Поделюсь, как это нас происходит: учитывая сроки подключения мы (СО) производим монтаж и допуск ПУ в пределах срока выполнения мероприятий по тех. присоединению. Зачастую у заявителя не готово к присоединению его ЭПУ. Проходит время , заявитель "созревает". Снова выезжаем и подключаем.
Подскажите, как у вас эта работа организована? А то как-то это все неправильно, по два раза вышку гонять.
Rubyice Offline
Rubyice
  Новичок
Сообщений: 6
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/25/2020(UTC)
#714
Friday, January 29, 2021 8:34:52 PM(UTC)
В соответствии с действующей редакцией Правил, при присоединении рассматриваемой группы заявителей, в пределах срока выполнения мероприятий по тех.присоединению сетевая организация выполняет мероприятия, предусмотренные ТУ, со своей стороны, монтирует и допускает РПУ, а затем направляет акт тех.присоединения заявителю и считает договор тех.присоединения исполненным, вне зависимости от того, выполнены ли ТУ со стороны заявителя. Фактическое присоединение, согласно правилам, осуществляется действиями заявителя. Понятно, что сам заявитель не имеет права выполнять работы в не принадлежащих ему сетях, но никто не запрещает ему заключить договор об осуществлении фактических действий по присоединению с лицом, допущенным сетевой организацией к работе в её сетях, а проще всего заявителю заключить этот договор с самой сетевой организацией.
В цену договора включаете все затраты на выполнение работ (оказание услуг), в том числе, работу вышки, и со спокойной душой едете на присоединяемый объект второй раз. :)
 1 пользователь поблагодарил Rubyice за этот пост.
DimaZ оставлено 2/1/2021(UTC)
Энергосбыт 2 Offline
Энергосбыт 2
  Бывалый
Сообщений: 82
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 5/31/2018(UTC)
#715
Sunday, January 31, 2021 7:05:38 PM(UTC)
Коллеги, поделитесь информацией по поводу применения для обеспечения второй категории вышкам сотовой связи рисэ. Кто-то по договорам ТП использует этот вариант? Слышал где-то была уже судебная практика
Sent22 Offline
Sent22
  Бывалый
Сообщений: 49
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 1/28/2014(UTC)
Откуда: г. Петрозаводск
#716
Monday, February 1, 2021 11:47:13 AM(UTC)
Автор: Rubyice Перейти к цитате
В соответствии с действующей редакцией Правил, при присоединении рассматриваемой группы заявителей, в пределах срока выполнения мероприятий по тех.присоединению сетевая организация выполняет мероприятия, предусмотренные ТУ, со своей стороны, монтирует и допускает РПУ, а затем направляет акт тех.присоединения заявителю и считает договор тех.присоединения исполненным, вне зависимости от того, выполнены ли ТУ со стороны заявителя. Фактическое присоединение, согласно правилам, осуществляется действиями заявителя. Понятно, что сам заявитель не имеет права выполнять работы в не принадлежащих ему сетях, но никто не запрещает ему заключить договор об осуществлении фактических действий по присоединению с лицом, допущенным сетевой организацией к работе в её сетях, а проще всего заявителю заключить этот договор с самой сетевой организацией.
В цену договора включаете все затраты на выполнение работ (оказание услуг), в том числе, работу вышки, и со спокойной душой едете на присоединяемый объект второй раз. :)


Дальше со спокойной душой получаете жалобу в ФАС. Так как вы ему направляете Акт о работах, которые не выполнены.

Кстати не забудьте, что вы еще обязаны установить прибор учета.

Rubyice Offline
Rubyice
  Новичок
Сообщений: 6
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/25/2020(UTC)
#717
Monday, February 1, 2021 12:15:51 PM(UTC)
Автор: Sent22 Перейти к цитате
Дальше со спокойной душой получаете жалобу в ФАС. Так как вы ему направляете Акт о работах, которые не выполнены.

Кстати не забудьте, что вы еще обязаны установить прибор учета.



РПУ = расчетный прибор учета.

Поделитесь, пожалуйста, Вашей трактовкой пп. "д" п.7, абз. 3 п.108, а также п.110 Правил тех. присоединения. Там как раз об обеспечении возможности действиями заявителя осуществить тех.присоединение. Применимо для физ.лиц до 15 кВт, юр.лиц и ИП до 150 кВт, при присоединении на 0,4 кВ и ниже.
Отредактировано пользователем Monday, February 1, 2021 12:17:23 PM(UTC)  | Причина: Не указана
Sent22 Offline
Sent22
  Бывалый
Сообщений: 49
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 1/28/2014(UTC)
Откуда: г. Петрозаводск
#718
Thursday, February 4, 2021 2:15:42 PM(UTC)
Автор: Rubyice Перейти к цитате
Автор: Sent22 Перейти к цитате
Дальше со спокойной душой получаете жалобу в ФАС. Так как вы ему направляете Акт о работах, которые не выполнены.

Кстати не забудьте, что вы еще обязаны установить прибор учета.



РПУ = расчетный прибор учета.

Поделитесь, пожалуйста, Вашей трактовкой пп. "д" п.7, абз. 3 п.108, а также п.110 Правил тех. присоединения. Там как раз об обеспечении возможности действиями заявителя осуществить тех.присоединение. Применимо для физ.лиц до 15 кВт, юр.лиц и ИП до 150 кВт, при присоединении на 0,4 кВ и ниже.


Я могу просто Вам показать п.19
19. Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.


Тоесть акт выдается после фактического присоединения. А вы написали, что выдать акт до фактического присоединения.

Rubyice Offline
Rubyice
  Новичок
Сообщений: 6
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/25/2020(UTC)
#719
Thursday, February 4, 2021 2:42:00 PM(UTC)
Автор: Sent22 Перейти к цитате


Я могу просто Вам показать п.19
19. Стороны составляют акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, не позднее 3 рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности.


Тоесть акт выдается после фактического присоединения. А вы написали, что выдать акт до фактического присоединения.




7(1). В отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, положения разделов I, II и IX настоящих Правил применяются, если разделом X настоящих Правил не установлено иное.

108. (Абзац 3)
Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил).

110. По результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями (в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, - сетевой организацией и таким заявителем) сетевая организация составляет в электронной форме и размещает в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий по форме, предусмотреннойприложением N 15 к настоящим Правилам, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения по форме, предусмотренной приложением N 1 к настоящим Правилам, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, о чем сетевая организация не позднее окончания рабочего дня, в течение которого были составлены и размещены указанные документы, обязана уведомить заявителя.


Пункт 19 - это раздел II Правил.
Пункты 108 и 110 - это раздел X Правил.

Согласно пункту 7 (1), для рассматриваемых категорий заявителей в данном случае применяются положения раздела X, а не раздела II.

DimaZ Offline
DimaZ
  Бывалый
Сообщений: 68
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/7/2018(UTC)
#720
Wednesday, April 28, 2021 11:57:46 AM(UTC)
Возможно ли присоединение по второй категории с тем условием, что по точкам присоединения будет разный класс напряжения. Например 10 кВ и 0,4 кВ. Присоединяемся к одной сетевой организации.
Rubyice Offline
Rubyice
  Новичок
Сообщений: 6
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/25/2020(UTC)
#721
Wednesday, April 28, 2021 12:11:43 PM(UTC)
Уровень напряжения определяется напряжением присоединяемого энергопринимающего устройства. Если 2 разные точки присоединения с разными уровнями напряжения, то это 2 разных технологических присоединения 2-х разных энергопринимающих устройств. Если необходимо присоединить одно энергопринимающее устройство по 2 категории надежности, то задача сетевой организации - построить сети требуемого уровня напряжения до точки присоединения, в том числе, в случае необходимости, трансформаторные подстанции.
 1 пользователь поблагодарил Rubyice за этот пост.
DimaZ оставлено 4/29/2021(UTC)
DimaZ Offline
DimaZ
  Бывалый
Сообщений: 68
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/7/2018(UTC)
#722
Thursday, April 29, 2021 2:55:55 AM(UTC)
Автор: Rubyice Перейти к цитате
Уровень напряжения определяется напряжением присоединяемого энергопринимающего устройства. Если 2 разные точки присоединения с разными уровнями напряжения, то это 2 разных технологических присоединения 2-х разных энергопринимающих устройств. Если необходимо присоединить одно энергопринимающее устройство по 2 категории надежности, то задача сетевой организации - построить сети требуемого уровня напряжения до точки присоединения, в том числе, в случае необходимости, трансформаторные подстанции.


Это желание потребителя иметь и свою ТП и резерв по 0,4 от сетевой.
Rubyice Offline
Rubyice
  Новичок
Сообщений: 6
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 11/25/2020(UTC)
#723
Thursday, April 29, 2021 11:18:14 AM(UTC)
В Правилах-861 нет требования о том, что сетевая обязана удовлетворять все желания потребителя. Полагаю, сетевая должна самостоятельно определять, как именно строить сети от существующих сетей до присоединяемых устройств.
Пользователи, просматривающие эту тему
Guest (2)
29 Страницы«272829
Перейти  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.