Enersys Load Forecast

Уведомление

Icon
Error

Вход


Потери в трансформаторах
makcum1750 Offline
makcum1750
  Бывалый
Сообщений: 30
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 2/20/2017(UTC)
Откуда: Чебоксары
#1
Friday, March 24, 2017 11:07:47 AM(UTC)
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем отличие данных показателей, что за коэффициент к Wп?
- Потери в трансформаторах, КВт*ч - Данный параметр позволяет задать величину потерь в трансформаторах в кВт*ч.
- Потери в трансформаторах (коэффициент к Wп) - Данный параметр позволяет задать величину потерь в трансформаторах как коэффициент к поступившей электроэнергии Wп
Спасибо.
svt1234 Offline
svt1234
  Академик
Сообщений: 633
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/2/2016(UTC)
#2
Friday, March 24, 2017 11:22:25 AM(UTC)
Автор: makcum1750 Перейти к цитате
Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем отличие данных показателей, что за коэффициент к Wп?
- Потери в трансформаторах, КВт*ч - Данный параметр позволяет задать величину потерь в трансформаторах в кВт*ч.
- Потери в трансформаторах (коэффициент к Wп) - Данный параметр позволяет задать величину потерь в трансформаторах как коэффициент к поступившей электроэнергии Wп
Спасибо.


Первое- условно-постоянные потери (х/х трансформатора и т.п.)
Второе- условно-переменные, определяемые как % потерь от объема трансформируемой ээ
Отредактировано пользователем Friday, March 24, 2017 11:23:09 AM(UTC)  | Причина: Не указана
 1 пользователь поблагодарил svt1234 за этот пост.
makcum1750 оставлено 3/24/2017(UTC)
Андрей Юрьевич Offline
Андрей Юрьевич
  Академик
Сообщений: 1,585
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 1/14/2009(UTC)
#3
Monday, March 27, 2017 4:40:57 PM(UTC)
Вот здесь популярно и достаточно кратко изложено:
https://otvet.mail.ru/question/186348665
а по поводу
Автор: svt1234 Перейти к цитате
Первое- условно-постоянные потери (х/х трансформатора и т.п.)
Второе- условно-переменные, определяемые как % потерь от объема трансформируемой ээ

- не могли бы Вы пояснить величины, указанные в технических характеристиках соответствующих трансформаторов, точнее - отсутствие процентов потерь в зависимости от объемов? (ссылка под спойлером)
Пиво - это жидкий хлеб, водка - жидкое мясо.
…Бывает, как наделаю бутербродов…
 1 пользователь поблагодарил Андрей Юрьевич за этот пост.
makcum1750 оставлено 3/28/2017(UTC)
svt1234 Offline
svt1234
  Академик
Сообщений: 633
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/2/2016(UTC)
#4
Monday, April 10, 2017 9:30:56 AM(UTC)
Автор: Андрей Юрьевич Перейти к цитате
Вот здесь популярно и достаточно кратко изложено:
https://otvet.mail.ru/question/186348665
а по поводу
Автор: svt1234 Перейти к цитате
Первое- условно-постоянные потери (х/х трансформатора и т.п.)
Второе- условно-переменные, определяемые как % потерь от объема трансформируемой ээ

- не могли бы Вы пояснить величины, указанные в технических характеристиках соответствующих трансформаторов, точнее - отсутствие процентов потерь в зависимости от объемов? (ссылка под спойлером)


Речь идет о нагрузочных потерях тр-ра, это не технические параметры. Необходим расчет, выполняется он с помощью разных методик. Конечный результат определяется в % потерь, относимых на трансформацию ээ., зависит от потерь в железе, в зависимости от величины загрузки тр-ра, от величины нагрева и т.д. и т.п. По сути, Вы его учитываете как составляющую при расчете процента потерь при передаче, для утверждения в Минэнерго, например.
Отредактировано пользователем Monday, April 10, 2017 9:36:51 AM(UTC)  | Причина: Не указана
Rеndom Offline
Rеndom
  Академик
Сообщений: 2,233
Зарегистрированный пользователь, Модератор, Модератор (Розничный рынок электроэнергии), Модератор (Деятельность электросетевых компаний)
Зарегистрирован: 11/29/2009(UTC)
#5
Tuesday, April 11, 2017 9:46:51 AM(UTC)
Автор: svt1234 Перейти к цитате
Автор: Андрей Юрьевич Перейти к цитате
Вот здесь популярно и достаточно кратко изложено:
https://otvet.mail.ru/question/186348665
а по поводу
Автор: svt1234 Перейти к цитате
Первое- условно-постоянные потери (х/х трансформатора и т.п.)
Второе- условно-переменные, определяемые как % потерь от объема трансформируемой ээ

- не могли бы Вы пояснить величины, указанные в технических характеристиках соответствующих трансформаторов, точнее - отсутствие процентов потерь в зависимости от объемов? (ссылка под спойлером)


Речь идет о нагрузочных потерях тр-ра, это не технические параметры. Необходим расчет, выполняется он с помощью разных методик. Конечный результат определяется в % потерь, относимых на трансформацию ээ., зависит от потерь в железе, в зависимости от величины загрузки тр-ра, от величины нагрева и т.д. и т.п. По сути, Вы его учитываете как составляющую при расчете процента потерь при передаче, для утверждения в Минэнерго, например.

Дополню вас. Если копнуть глубже, то данные потери там есть в неявном виде - это потери КЗ. От них считаются уже по формуле прогнозные потери. Пример калькулятора с расчетом можно скачать по ссылке.

поскольку Энергетики-сетевики варятся в "котле" при жизни, то по ее окончанию быстро разбираются, что круги ада - это аналог стандартной линейки напряжений и устраиваются каждый по своему профилю - кто следить за стабильностью работы устройств по трансформации жизненной энергии грешников, кто-то считает режимы и балансы.. Однако деньги на этом делать еще не научились, т.к. место главного реформатора системы вакантно
svt1234 Offline
svt1234
  Академик
Сообщений: 633
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/2/2016(UTC)
#6
Tuesday, April 11, 2017 10:11:00 AM(UTC)
Автор: Rеndom Перейти к цитате
Дополню вас. Если копнуть глубже, то данные потери там есть в неявном виде - это потери КЗ. От них считаются уже по формуле прогнозные потери. Пример калькулятора с расчетом можно скачать по ссылке.



Еще хотелось бы отметить, что, как показывает практика, лучше считать самому. При использовании готовых калькуляторов обнаруживаются обычно неточности. Программные комплексы МРСК тоже не лишены недостатков, есть положительный опыт оспаривания их расчетов, в том числе и % потерь тр-ров.
_c0s_ Offline
_c0s_
  Профессор
Сообщений: 440
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 6/2/2010(UTC)
#7
Tuesday, April 11, 2017 11:33:15 AM(UTC)
Автор: Rеndom Перейти к цитате
Дополню вас. Если копнуть глубже, то данные потери там есть в неявном виде - это потери КЗ. От них считаются уже по формуле прогнозные потери. Пример калькулятора с расчетом можно скачать по ссылке.
Как-то хитро у Вас там определяется k заполнения графика нагрузки, который на самом деле скорее обратно-пропорционален k загрузки трансформатора ... или же совсем от него не зависит.
Отредактировано пользователем Tuesday, April 11, 2017 11:36:13 AM(UTC)  | Причина: Не указана
Пользователи, просматривающие эту тему
Guest
Перейти  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.