Добрый день!
Объясните пожалуйста как реализуют на программном уровне следующие требования?
Может есть документ разъясняющий эти пункты или руководство по эксплуатации ПТК с описанием данных пунктов.
Контроль достоверности данных:
1. по показаниям контрольных ПУ
2.по данным от смежных субъектов
3.по значениям допустимых небалансов
4.по предельной нагрузке
5.по средним значениям контролируемых параметров за предшествующие периоды времени
6.по характерным графикам нагрузки
7.по плановым значениям
8. по договорным условиям
makcum1750 Offline
makcum1750
  Бывалый
Сообщений: 30
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 2/20/2017(UTC)
Откуда: Чебоксары
#2
Wednesday, June 28, 2017 11:04:55 AM(UTC)
1. это контроль полноты объема сбора данных за день или же нужно сравнивать показания счетчика с профилем?
2. это как бы сравнивание данных с данными от резервных источников (смежных субъектов)?
3. по третьему пункту понятно, нужно рассчитывать баланс (фактический и допустимый)
4. это контроль значений с заданием лимитов? нижняя граница, верхняя граница (ввод уставок)?
5.мне не совсем понятно что это
6.это контроль по резким скачкам графика, в этом случае информация недостоверна?
7.тоже задание каких то лимитов?
8.тоже не совсем понятно
Прав ли я хоть по какому ни будь пункту? подскажите.
Alex_Kru Offline
Alex_Kru
  Академик
Сообщений: 761
Зарегистрированный пользователь
Зарегистрирован: 9/1/2005(UTC)
Откуда: Прософт-Системы
#3
Wednesday, June 28, 2017 1:02:54 PM(UTC)
1. Показания списанные с показаниями считанными.
2. Профиль с профилем. По границам со смежниками.
4. Да, лимиты. Например, по договорам поставки или паспортным данным силового оборудования (мощность ТТ силового)
5. Среднее за период (неделя, месяц, год). С ним сравнивается.
6. Похоже на п.5, но разбито по часам. Аналог макетов малых присоединений.
7 и 8 похожи на п 4. Нюансы в использовании. Заводы-субъекты ОРЭ рисуют внутренние планы потребления и наних ориентируются. Сбыты контролируют Потребителей по Договорным мощностям.
Smart GRID ready.
 1 пользователь поблагодарил Alex_Kru за этот пост.
makcum1750 оставлено 6/28/2017(UTC)
Пользователи, просматривающие эту тему
Guest
Перейти  
Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.